重防腐体系 · 玻璃鳞片胶泥施工要点

📚 共计 30 章节
01
玻璃鳞片胶泥概述
什么是玻璃鳞片胶泥 · 重防腐体系原理 · 典型应用场景(烟气脱硫、化工储罐、海洋平台)
基础原理
02
施工前准备
基材表面处理标准(Sa2.5级喷砂除锈)· 环境条件要求 · 施工机具与材料清单
准备标准
03
胶泥配制与混合
双组分胶泥配比原则 · 机械/手工搅拌工艺区别 · 熟化时间与适用期控制
配比工艺
04
第一道底涂施工
底涂作用与选型 · 滚涂/刷涂工艺要点 · 膜厚控制与漏涂检查
底涂膜厚
05
第一层鳞片胶泥刮涂
刮涂工具选择(齿形刮板)· 刮涂方向与搭接要求 · 单道膜厚控制(0.5-1.0mm)
刮涂搭接
06
滚压排气与消泡
滚压工具(羊毛辊/脱泡辊)· 滚压方向与力度控制 · 气泡消除判定标准
消泡滚压
07
中间层胶泥施工
多层施工间隔时间 · 层间搭接错缝原则 · 防止层间剥离技巧
中间层错缝
08
面涂施工
面涂功能(耐候、耐化学介质)· 喷涂与刷涂选择 · 光泽度与表面缺陷控制
面涂耐候
09
特殊部位加强处理
法兰面、焊缝、拐角、螺栓孔加强层设计 · 玻璃纤维布增强工艺
加强细部
10
施工缝与修补工艺
施工中断阶梯状搭接处理 · 局部缺陷修补方法 · 固化后打磨与重涂
修补
11
固化条件与养护
温度对固化速度影响 · 湿度控制要求 · 养护期内保护措施
养护固化
12
质量检验(一)
外观检查(气泡、针孔、流挂、漏涂)· 湿膜厚度与干膜厚度测量
检验膜厚
13
质量检验(二)
电火花检漏(针孔检测原理与操作)· 附着力拉拔测试(划格法与拉开法)
检漏附着力
14
质量检验(三)
固化度检测(丙酮擦拭法、硬度计法)· 厚度均匀性统计与验收标准
固化度验收
15
常见缺陷与对策(一)
气泡与针孔产生原因 · 预防措施 · 修补流程
缺陷气泡
16
常见缺陷与对策(二)
流挂与滴落原因分析 · 施工参数调整 · 现场处理方案
流挂调整
17
常见缺陷与对策(三)
层间剥离与起泡成因 · 界面处理改进 · 温湿度控制要点
剥离界面
18
常见缺陷与对策(四)
固化不良(发粘、不干)原因 · 配比错误与搅拌不均纠正
固化配比
19
安全防护与职业健康
施工人员PPE要求(防毒面具、防护服)· VOC通风要求 · SDS解读
安全PPE
20
施工环境监控
温湿度记录仪使用 · 露点计算与监控 · 风速对户外施工影响
环境露点
21
冬季施工措施
低温固化促进剂使用 · 加热保温措施 · 冬季施工禁忌条件
冬季低温
22
夏季施工措施
高温适用期缩短应对 · 冷却措施 · 防止暴晒与快速固化开裂
夏季高温
23
储运与保质期
胶泥储存温度要求 · 未用完组分密封保存 · 超过保质期鉴别与处理
储存保质期
24
施工方案编制
施工组织设计要点 · 工序流程图编制 · 检验计划(ITP)制定
方案ITP
25
施工记录与文档
施工日志填写规范 · 膜厚记录表 · 检验报告模板 · 影像资料留存
文档记录
26
典型失效案例分析(一)
烟气脱硫塔内衬脱落原因分析 · 施工过程复盘
失效脱硫塔
27
典型失效案例分析(二)
化工储罐底板腐蚀穿孔 · 胶泥层开裂根因分析
储罐腐蚀
28
典型失效案例分析(三)
海洋平台飞溅区涂层鼓泡 · 阴极保护与涂层协同失效
海洋鼓泡
29
玻璃鳞片胶泥与其他防腐材料对比
与玻璃钢衬里、橡胶衬里、粉末涂层的性能与成本对比
对比选材
30
行业标准与规范解读
ISO 12944、NACE SP0188、GB/T 50590等核心要求与施工关联
标准规范