01
集电线路概述
集电线路在光伏/风电场的角色 · 电压等级分类 (35kV/10kV) · 典型拓扑结构 (放射式/环形/链式)
拓扑电压等级
02
电缆类型选择
交联聚乙烯 (XLPE) 特性 · 阻燃 (ZC/ZA) 与耐火 (NH) 区别 · 铝合金 vs 铜芯
XLPE阻燃铝合金
03
电缆截面选择 (载流量法)
载流量公式 · 环境温度校正 · 多根并列校正 · 土壤热阻系数
载流量校正系数
04
电缆截面选择 (电压降法)
ΔU=√3×I×L×(Rcosφ+Xsinφ) · 允许±5% · 长距离供电分析
电压降长距离
05
电缆截面选择 (经济电流密度法)
经济电流密度J值 (铝/铜) · 年运行费用 · 全生命周期成本 LCC
经济电流LCC
06
电缆绝缘水平选择
额定电压 U0/U (8.7/15kV, 26/35kV) · 雷电冲击耐压 · 系统接地方式影响
绝缘U0/U
07
电缆金属护层与接地
一端/两端接地 · 交叉互联 · 感应电压计算 · 护层保护器 MOA 选型
接地MOA
08
电缆附件选型
冷缩终端/中间接头 · 预制式 · 绕包式 · GIS终端 (插拔式/可分离式)
附件GIS终端
09
电缆敷设方式 (直埋)
深度≥0.7m/1.0m · 沟槽开挖回填 · 警示带/标志桩 · 管线间距
直埋警示带
10
电缆敷设方式 (电缆沟)
沟尺寸设计 · 支架层间距≥200mm · 排水通风 · 盖板荷载等级
电缆沟支架
11
电缆敷设方式 (排管)
材料 MPP/CPVC/钢管 · 内径≥1.5倍外径 · 弯曲半径 · 拉线井
排管MPP
12
电缆敷设方式 (桥架)
梯级式/托盘式/槽式 · 安装间距≤1.5m · 接地跨接 · 防火封堵
桥架防火
13
电缆敷设方式 (隧道)
隧道断面 · 通风照明 · 排水 · 火灾报警灭火 · 电缆支架布置
隧道消防
14
电缆弯曲半径要求
不同电压最小弯曲半径 (单芯/三芯) · 动态/静态弯曲半径
弯曲半径施工
15
电缆牵引力与侧压力
最大牵引力 (导体×许用应力) · 侧压力≤3kN/m · 牵引头/网套
牵引力侧压力
16
电缆防火与阻燃
防火槽盒/隔板 · 阻火包/堵料 · 防火涂料 · 耐火/矿物绝缘电缆
防火矿物绝缘
17
电缆防水与防潮
直埋防水层 (PE护套/铠装) · 电缆沟防水 · 中间接头密封 · 绝缘电阻
防水绝缘电阻
18
电缆防鼠防蚁
物理防护 (铠装/钢管) · 化学驱避 · 生物防治 · 重点区域策略
防鼠防蚁
19
电缆标识与编码
电缆牌 (编号/型号/起终点/长度) · 清册 · RFID/二维码 · 颜色管理
标识数字化
20
电缆试验 (出厂试验)
直流电阻 · 绝缘电阻 · 局部放电 · 交流耐压 · 外护套直流耐压
出厂局放
21
电缆试验 (交接试验)
绝缘电阻≥1000MΩ · 直流耐压 2.5U0/15min · 交流耐压 1.7U0/60min · 相位
交接耐压
22
电缆试验 (预防性试验)
绝缘趋势分析 · 直流耐压/泄漏电流 · 交流耐压 · 局放在线监测 · tanδ
预防性tanδ
23
电缆故障定位
低阻/高阻/断线/闪络 · 电桥法 · TDR · 高压闪络法 · 声测法
故障定位TDR
24
电缆运行维护
红外测温 (接头/终端) · 接地环流监测 · 污秽清扫 · 通道巡视
运维红外
25
电缆寿命管理
热老化 (Arrhenius) · 电老化 (树枝化) · 机械老化 · 剩余寿命 (tanδ/PD/IR)
寿命老化
26
电缆施工组织设计
施工流程 (测量→开挖→敷设→回填→试验) · 人机配置 · H点/W点
施工组织质控点
27
电缆施工安全
有限空间作业 (井/隧道) · 起重吊装 · 临时用电 · 应急预案
安全有限空间
28
电缆验收与资料归档
隐蔽工程验收 · 施工照片/视频 · 试验报告 · 竣工图 (走向/剖面)
验收归档
29
典型案例分析
35kV中间接头爆炸 · 直埋被挖断 · 电缆沟积水击穿
案例事故分析
30
新技术与趋势
超导电缆 · 直流电缆 (±500kV/±800kV) · 智能电缆 (光纤测温/局放) · 环保型
超导智能电缆环保