01
继电保护概述
保护装置的作用、基本原理、分类及发展历程。
基础概念
02
继电保护四性
选择性、速动性、灵敏性、可靠性,及四性协调关系。
核心原理
03
电流保护原理
三段式电流保护(速断、限时速断、过电流)整定与逻辑。
整定过流
04
距离保护原理
阻抗继电器特性、距离保护的阶段特性及整定原则。
阻抗阶段
05
零序保护原理
中性点接地系统的零序电流保护、零序方向保护。
接地方向
06
差动保护原理
纵联差动、变压器差动、母线差动原理与接线。
纵差变压器
07
高频保护原理
高频相差保护、高频方向保护原理与通道构成。
高频通道
08
自动重合闸
重合闸方式(三相/单相)、时间整定、与保护配合。
重合配合
09
备用电源自动投入
备自投逻辑、动作条件、闭锁条件及调试要点。
备自投闭锁
10
变压器保护配置
主保护(差动、瓦斯)与后备保护配置原则。
主保护后备
11
母线保护配置
母线差动、断路器失灵保护、充电保护。
母线失灵
12
线路保护配置
220kV及以上线路双重化配置、通道切换逻辑。
双重化通道
13
发电机保护配置
纵差、横差、失磁、失步、过励磁、定子接地等。
发电机失磁
14
电动机保护配置
过流、过负荷、堵转、低电压、不平衡保护。
电动机堵转
15
电容器保护配置
过电压、低电压、不平衡电压、过电流保护。
电容器不平衡
16
电抗器保护配置
纵差、过流、匝间短路保护。
电抗器匝间
17
微机保护硬件结构
CPU插件、交流采样、开入开出、电源插件。
硬件插件
18
微机保护软件逻辑
采样算法(傅氏、差分)、逻辑判断、出口矩阵。
算法逻辑
19
保护装置调试准备
图纸资料核对、仪器仪表准备、安全措施。
准备安全
20
交流回路调试
CT/PT极性检查、幅值相位测量、采样精度校验。
CTPT
21
开入开出回路调试
开入量对点、开出量(跳闸、合闸、信号)传动。
开入开出
22
保护定值整定与校验
定值单核对、定值区切换、准确性测试。
定值校验
23
保护逻辑功能测试
模拟区内/区外故障、转换性故障、发展性故障。
逻辑故障
24
保护动作时间测试
整组动作时间、出口继电器、断路器动作时间。
时间速动
25
通道联调
光纤通道衰耗测试、复用通道对调、高频交换信号。
通道联调
26
断路器传动试验
单跳、三跳、重合闸、断路器防跳、非全相保护。
传动断路器
27
带负荷测试
负荷电流/电压测量、相量图绘制、差流/差压检查。
带负荷相量
28
验收资料审查
出厂试验报告、安装调试记录、设计图纸、定值通知单。
资料验收
29
验收项目清单
外观检查、绝缘测试、功能测试、传动试验、带负荷测试。
清单项目
30
常见故障分析与处理
装置异常告警、采样异常、误动/拒动原因及处理流程。
故障处理