01
柔性直流输电技术概述
基本原理、技术特点、与常规直流对比、典型工程案例
原理对比案例
02
调试与验收总纲
全生命周期管理、标准体系、组织架构、安全管控
管理标准安全
03
换流阀本体调试
子模块测试、阀段测试、光缆对点、均压测试
子模块阀段光缆
04
换流变及阀厅设备调试
换流变局放试验、阀厅空调与微正压、穿墙套管试验
局放阀厅套管
05
直流场设备调试
直流断路器、直流隔离开关、直流避雷器、直流滤波器调试
断路器避雷器滤波器
06
交流场及滤波场调试
交流滤波器投切、交流断路器、母线保护联调
滤波器断路器联调
07
控制保护系统单体调试
极控系统、站控系统、直流保护、交流保护功能验证
极控站控保护
08
控制保护系统联调
RTDS仿真测试、接口测试、顺序控制测试、故障录波联调
RTDS接口顺序控制
09
阀基电子设备(VBE)调试
VBE与子模块通信、VBE与极控接口、VBE冗余切换
VBE通信冗余
10
站间通信系统调试
光纤通道测试、PMU对时、站间保护联调、通信冗余测试
光纤PMU冗余
11
辅助系统调试
冷却系统、站用电系统、UPS、消防与安防系统联调
冷却UPS消防
12
系统带电前检查
一次设备状态确认、二次设备上电检查、绝缘电阻测量
一次二次绝缘
13
交流场充电试验
交流滤波器充电、交流母线充电、换流变充电、励磁涌流测试
充电涌流换流变
14
换流阀解锁试验
空载解锁、负载解锁、功率阶跃试验、无功调节试验
解锁功率阶跃无功
15
直流低功率试验
直流电压建立、直流电流控制、功率反转试验、直流侧短路试验
低功率反转短路
16
额定功率运行试验
满功率运行、功率连续调节、长期满载考核、温升试验
满功率温升考核
17
故障穿越试验
交流侧单相/三相短路、直流侧短路、换流阀旁路、功率振荡抑制
短路穿越振荡
18
孤岛运行与黑启动试验
孤岛检测、孤岛运行稳定性、黑启动流程、负荷恢复
孤岛黑启动恢复
19
系统保护联调试验
直流保护与交流保护配合、过电压与欠电压保护、频率保护
保护配合过电压频率
20
顺序控制与操作逻辑验证
启停顺序、运行模式切换、紧急停运、自动重启动
顺序切换重启动
21
电能质量测试
谐波测量、电压波动、闪变、功率因数测量
谐波闪变功率因数
22
电磁兼容(EMC)测试
传导发射、辐射发射、抗扰度测试、屏蔽效能验证
EMC发射抗扰度
23
可靠性验证试验
冗余切换测试、故障自诊断、平均无故障时间(MTBF)评估
冗余自诊断MTBF
24
验收资料编制
调试报告、试验记录、竣工图纸、备品备件清单
报告图纸备件
25
竣工验收流程
预验收、正式验收、移交生产、质保期管理
预验收移交质保
26
典型故障案例分析
换流阀击穿、控制保护死机、通信中断、冷却系统故障
击穿死机中断
27
调试仪器仪表使用
万用表、示波器、功率分析仪、光纤测试仪、绝缘电阻测试仪
万用表示波器光纤仪
28
安全风险与防控
高压触电风险、电弧风险、高空作业风险、SF6气体泄漏风险
触电电弧SF6
29
数字化调试技术
数字孪生、自动化测试平台、智能诊断、大数据分析
数字孪生自动化大数据
30
未来发展趋势
海上风电柔直、多端柔直、直流电网、低频输电技术
海上风电多端低频