01
海上风电防腐概述
腐蚀环境分类 · 电化学/氯离子侵蚀 · ISO 12944 / NORSOK M-501 设计原则
大气区飞溅区潮差区
02
表面处理基础
Sa2.5 / Sa3.0 · 粗糙度 Rz 75-100μm · 可溶性盐<20mg/m² · 灰尘等级2
喷砂清洁度
03
涂层材料选择
环氧富锌(锌≥80%) · 环氧云铁中间漆 · 聚氨酯/聚硅氧烷面漆 · 热喷涂金属
底漆配套体系
04
施工环境控制
温度5-40℃ · 湿度<85% · 露点>3℃ · 风速<10m/s · 雨雪雾禁施工
温湿度露点
05
混合与熟化
双组分比例 · 搅拌3-5min · 熟化10-30min · Pot Life · 稀释剂<5%
适用期配比
06
喷涂设备与参数
无气喷涂45:1-65:1 · 喷嘴0.017-0.031″ · 压力15-25MPa · 距离30-50cm
压力比喷涂角度
07
刷涂与辊涂
修补/边角 · 尼龙/聚酯刷 · 短/中毛辊筒 · 2-3道 · 湿膜控制
修补手工涂装
08
涂层厚度控制
WFT/DFT测量 · 总干膜300-600μm · 90/10规则 · 各道分配
湿膜干膜
09
涂层间隔时间
最小/最大覆涂间隔 · 拉毛清洁 · 不同体系间隔表
覆涂拉毛
10
固化与干燥
表干/实干/完全固化 · 温度影响(每降10℃延长2-3倍) · 强制固化
固化时间温度
11
焊缝与边角处理
打磨焊瘤 · 边角R≥2mm · 预涂(Stripe Coat) · 宽度25mm
预涂边角
12
螺栓与法兰面处理
热镀锌+封闭漆 · 耐磨涂层 · 摩擦系数≥0.35 · 扭矩系数K=0.12-0.18
摩擦面扭矩
13
现场修补与复涂
锈蚀评估 · 局部打磨St3.0/Sa2.5 · 阶梯修补 · 固化检测
破损阶梯式
14
涂层缺陷与防治
流挂/橘皮/针孔/起泡/开裂/缩孔 · 原因及预防
缺陷防治
15
质量检测方法
目视+5倍镜 · 磁性测厚 · 拉开法/划格 · 电火花 · 60°光泽度
检测附着力
16
非破坏性检测
超声波UT · 拉开法≥5MPa · 划格等级0-1 · 电火花10-20V/μm
NDTHoliday
17
破坏性检测
Dolly Test · X-cut · 盐雾1000h · NORSOK循环老化 · 附着力损失<50%
盐雾老化
18
热喷涂金属涂层
电弧/火焰喷涂 · 距离100-200mm · 角度60-90° · 锌150-250μm · 封孔
电弧喷涂封孔
19
湿固化与水下施工
湿固化环氧/聚氨酯 · 高压水射流250-300MPa · 潜水员操作 · 水下检测
水下湿固化
20
海上施工安全
高空作业 · 密闭空间 · MSDS/PPE · 防火防爆 · 应急预案
安全HSE
21
施工记录与文档
施工日志 · 批次记录 · 厚度记录 · 检测报告 · 影像记录
文档可追溯
22
涂层维护与寿命管理
寿命预测(ISO 12944-5) · 维护周期5-10年 · 局部/整体重涂 · 锈蚀等级ISO 4628
维护寿命
23
阴极保护与涂层协同
牺牲阳极/外加电流 · 耐阴极剥离 · 阴极剥离试验 · 电位-0.80~-1.10V
CP兼容性
24
特殊区域处理
浪溅区(玻璃鳞片/聚脲) · 潮差区耐磨 · 海泥区抗微生物 · 水下防污
浪溅区聚脲
25
冬季施工措施
低温固化剂 · 热风枪/红外灯 · 保温棚 · 低温固化时间表 · 性能影响
冬季低温
26
夏季施工措施
高温适用期 · 高沸点稀释剂 · 遮阳棚 · 基材温度<50℃ · 防爆沸
夏季高温
27
涂层失效分析
剥离/起泡/粉化/变色/锈蚀 · 失效原因分析流程
失效分析
28
标准与规范解读
ISO 12944 · NORSOK M-501 · SSPC · NACE 标准精讲
标准规范
29
新型防腐技术
石墨烯改性 · 聚脲弹性体 · 自修复微胶囊 · 水性涂料 · 冷镀锌
新技术石墨烯
30
综合案例分析
塔筒涂层施工 · 基础涂层失效 · 升压站维护 · 方案/检测/修复
案例实战