2、电网故障类型:对称故障与不对称故障、电压跌落深度与持续时间、故障对风机/光伏的影响
大家好,我是老张。今天咱们聊聊电网故障。说实话,搞新能源并网这些年,我见过最多的故障就是电压跌落。你想想看,电网就像一个大水池,突然有人把水抽走一部分,电压自然就掉下来了。但掉的方式不一样,对设备的影响也完全不同。
2.1 对称故障与不对称故障
先说说对称故障。说白了,就是三相电压一起往下掉,掉得一样多。这种故障最常见的是三相短路。我在西北某风场调试时遇到过,一台风机并网点电压从690V直接掉到200V,三相波形整整齐齐地缩水了。嗯,这种故障其实最好处理,因为三相平衡,控制策略相对简单。
不对称故障就麻烦多了。单相接地、两相短路、两相接地,这些都属于不对称故障。我记得有一次在江苏的光伏电站,A相电压掉到0.2pu,B相和C相反而升到了1.1pu。你想想看,三相不平衡,负序分量就出来了。这对逆变器来说是个大麻烦。
核心区别:
- 对称故障:三相电压同比例跌落,无负序分量
- 不对称故障:三相电压不同,产生负序和零序分量
我个人习惯把不对称故障再细分一下:
| 故障类型 | 电压特征 | 负序分量 | 常见场景 |
|---|---|---|---|
| 单相接地 | 一相跌落,两相升高 | 明显 | 雷击、树枝碰线 |
| 两相短路 | 两相跌落,一相正常 | 明显 | 绝缘击穿 |
| 两相接地 | 两相严重跌落 | 明显 | 杆塔倒塌 |
| 三相短路 | 三相均匀跌落 | 无 | 设备短路 |
2.2 电压跌落深度与持续时间
这两个参数是LVRT的核心。电压跌落深度,就是电压掉到多少。比如额定电压是690V,掉到138V,深度就是80%。持续时间呢,就是掉多久。国标要求一般0.625秒内要能扛住。
我在项目中遇到过最极端的情况:某风场并网点电压跌到0.15pu,持续了1.2秒。当时风机直接脱网了,电网调度打电话过来问怎么回事。后来查原因,是线路对侧变电站保护配合出了问题。所以你看,LVRT不只是设备的事,整个系统的配合也很重要。
我的经验:
调试时别只看深度,持续时间更关键。有些逆变器能扛住深度跌落,但时间一长就过热保护了。我曾经遇到过一台逆变器,电压跌到0.2pu时撑了0.8秒,结果IGBT模块温度飙到125°C,直接炸了。嗯,从那以后我每次调试都会盯着温度曲线看。
电压跌落深度和持续时间的关系,可以用一个简单的曲线来描述:
// 电压跌落曲线示例
// 横轴:时间(ms),纵轴:电压(pu)
t=0ms, V=1.0pu // 正常
t=50ms, V=0.2pu // 故障发生
t=200ms, V=0.2pu // 持续跌落
t=600ms, V=0.5pu // 开始恢复
t=800ms, V=0.9pu // 基本恢复
t=1000ms,V=1.0pu // 完全恢复
2.3 故障对风机/光伏的影响
先说风机。双馈风机和直驱风机对故障的反应完全不一样。双馈风机因为转子侧直接连着电网,电压一跌,转子电流瞬间飙升。我见过最夸张的,转子电流从额定值直接冲到3倍。这时候如果撬棒电路动作不及时,变流器就烧了。
直驱风机好一些,因为全功率变流器隔离了发电机和电网。但也不是没问题。电压跌了,网侧变流器要输出无功电流支撑电网,有功功率就得降下来。这就导致直流母线电压升高,搞不好就过压保护了。
避坑指南:
我曾经在调试一台2MW双馈风机时,忽略了转子侧过流保护的时间常数。结果电网电压跌了0.3秒,转子电流已经冲到2.8倍,撬棒电路才动作。虽然没烧设备,但转子侧变流器的IGBT已经出现了轻微退化。从那以后,我建议所有双馈风机的转子过流保护时间常数要设置在5ms以内。
光伏这边呢,主要问题是直流侧电压波动。电压一跌,MPPT就乱了。我见过一个光伏电站,电网电压跌到0.3pu,逆变器还在拼命找最大功率点,结果直流电压从800V直接掉到400V,逆变器直接停机了。
还有个容易被忽略的问题:光伏组件的对地电容。不对称故障时,共模电压会通过组件对地电容形成漏电流。我在某山地光伏电站测过,单相接地故障时,漏电流峰值能达到5A,这已经超过安全标准了。
总结一下故障的影响:
- 风机双馈型:转子过流、直流母线过压、齿轮箱冲击
- 风机直驱型:网侧过流、直流母线过压、发电机转矩脉动
- 光伏逆变器:MPPT失效、直流侧电压崩溃、漏电流增大
好了,这一节的内容就这些。下一节咱们聊聊LVRT的控制策略,我会重点讲正负序分离控制,这是处理不对称故障的关键技术。
公众号:蓝海资料掘金营,微信deep3321