3. 并网接入方案设计:接入电压等级选择、并网点确定原则、一次系统接线方案设计
各位工程师朋友,咱们今天聊聊并网接入方案设计。说实话,这部分是光储项目能不能顺利并网的关键。我见过不少项目,前面方案做得粗糙,结果施工时发现电压等级选错了,或者并网点位置不合理,最后只能返工,劳民伤财。
所以,咱们得把这三个核心问题搞清楚:电压等级怎么选?并网点定在哪?一次接线怎么画?
3.1 接入电压等级选择
电压等级的选择,说白了就是看你的项目有多大。你想想看,一个5kW的户用光伏,非要接到10kV线路上,那不是杀鸡用牛刀吗?反过来,一个50MW的光储电站,接到220V低压线上,那线路早就烧了。
我个人习惯,先看装机容量,再看接入距离。这里有个经验表格,大家可以参考:
| 装机容量范围 | 推荐接入电压等级 | 典型场景 |
|---|---|---|
| ≤ 8 kW | 220V / 380V | 户用屋顶光伏 |
| 8 kW ~ 400 kW | 380V | 工商业屋顶、小型地面电站 |
| 400 kW ~ 6 MW | 10kV | 中型工商业、村级扶贫电站 |
| 6 MW ~ 30 MW | 35kV | 大型地面电站、集中式储能 |
| ≥ 30 MW | 110kV 及以上 | 大型光伏基地、共享储能站 |
嗯,这里要注意,表格只是参考。我在项目中遇到过,一个8.5MW的项目,按表格应该选35kV,但实际接入点附近只有10kV线路可用。最后我们做了技术经济比较,发现升压到35kV反而更划算。所以,具体情况具体分析,别死板套用。
3.2 并网点确定原则
并网点,就是你的光储系统和电网的连接点。这个点选在哪,直接影响接入成本和运行可靠性。
我总结了几条原则,大家记一下:
- 就近接入原则:离变电站越近越好,线路短,损耗小,投资也少。
- 容量匹配原则:并网点的变压器容量要能容纳你的装机容量。一般建议不超过变压器容量的80%。
- 可靠性原则:尽量选择双电源或环网供电的节点,别选在线路末端。
- 可扩展性原则:留点余量,万一以后要扩容呢?
为什么会强调「别选在线路末端」?我曾经吃过这个亏。有个项目,并网点选在10kV线路末端,结果一到夏天负荷高峰,电压就偏低,逆变器频繁报「电压越限」故障。后来没办法,只能加装调压器,多花了十几万。
3.3 一次系统接线方案设计
一次接线,就是咱们常说的主接线图。这部分我习惯用「模块化」的思路来设计。说白了,就是把光伏、储能、升压、并网这几个模块拼起来。
常见的接线方案有几种:
- 单母线接线:最简单,适合小型项目。所有设备都挂在一条母线上。
- 单母线分段接线:适合中型项目。母线分成两段,中间用联络开关连接,可靠性更高。
- 桥形接线:适合大型项目。内桥或外桥,灵活性强。
下面这张图,是我画的一个典型10kV光储并网系统接线方案,大家可以看看:
这张图里,我用了单母线分段接线。光伏和储能分别通过断路器接到低压母线上,然后经主变压器升压到10kV,再通过并网断路器接入公共电网。本地负荷也接在低压母线上,可以实现自发自用、余电上网。
好了,关于并网接入方案设计,我就讲这么多。电压等级选对,并网点定好,一次接线画清楚,这项目就成功了一半。剩下的,就是施工和调试了。
公众号:蓝海资料掘金营,微信deep3321