第四节:冷粘法施工工艺(PVC/TPO卷材)
冷粘法,说白了就是不用火烤,靠胶粘剂把卷材贴上去。PVC和TPO这两种高分子卷材,用冷粘法施工很常见。我干这行二十年,冷粘法出过的问题不少,今天把关键点掰开揉碎了讲。
一、胶粘剂涂布——这一步做不好,后面全白搭
胶粘剂不是随便刷的。我个人习惯,先看厂家说明书。不同品牌的胶,开放时间、固化速度都不一样。你想想看,刷上去还没贴卷材就干了,或者贴上去半天不干,都是麻烦事。
涂布工具我用锯齿刮板,厚度控制在0.8-1.2mm。太薄了粘不牢,太厚了浪费材料还容易起鼓。涂布面积呢?我建议一次涂半个卷材宽度,别贪多。为什么?因为胶粘剂暴露在空气中会结膜,你涂完一整卷还没贴,表面就干了。
| 项目 | 参数要求 | 我的经验值 |
|---|---|---|
| 涂布厚度 | 0.8-1.5mm | 1.0mm最稳 |
| 单次涂布宽度 | ≤1m | 0.8m好操作 |
| 开放时间 | 5-20分钟 | 看天气,夏天5分钟 |
| 固化时间 | 24-48小时 | 48小时后才敢上人 |
二、卷材铺贴——手法比力气重要
铺贴前,基层必须干净、干燥。我有个习惯,用手摸一下基层,感觉潮乎乎的就不干。或者用塑料膜覆盖法测一下,这个你们应该都知道。
卷材铺贴时,我建议两个人配合。一个人在前面放卷,一个人在后面压实。放卷要顺直,别歪了。歪了怎么办?我告诉你,别硬拉,提起来重新放。硬拉会把卷材拉薄,那个地方以后就是漏水点。
嗯,这里要注意:PVC和TPO卷材对温度敏感。夏天中午暴晒时,卷材软得像面条,一踩就变形。冬天又硬邦邦的,折都折不动。我个人习惯,夏天早晚施工,冬天中午施工。实在不行,用热风枪稍微加热一下卷材边缘,别烤太久,表面发亮就行。
三、排气压实——别让气泡毁了你的防水层
排气压实,这是冷粘法最关键的步骤。为什么?因为胶粘剂固化过程中会产生气体,你不排出去,就变成气泡。气泡时间长了会破裂,水就从那里进去。
我的做法是这样的:从卷材中间向两边赶,用橡胶刮板或者滚筒。力气要均匀,别太大也别太小。太大把胶挤跑了,太小排不干净。我一般用30-50kg的力,你们可以找个弹簧秤练练手感。
压实后,用木锤轻敲卷材表面,听声音判断有没有空鼓。空鼓的地方声音发空,像敲鼓。发现空鼓怎么办?小面积的用针管注胶,大面积的只能割掉重做。别想着糊弄过去,我吃过这个亏。
最后,搭接缝处要特别压实。我用专用压辊,来回滚三遍。第一遍轻压,第二遍重压,第三遍再轻压收光。这样搭接缝的密实度最好。
好了,冷粘法的核心就这些。胶粘剂涂布要均匀,卷材铺贴要顺直,排气压实要及时。这三步环环相扣,哪一步出问题,防水效果都打折扣。我见过太多因为赶工期省略步骤的案例,最后都是漏水了再回来修,得不偿失。