3、低电压穿越(LVRT):LVRT的定义、标准要求及DFIG在电网故障下的行为特性
3.1 什么是低电压穿越?
低电压穿越,简称LVRT。说白了,就是当电网电压突然掉下来的时候,风机不能直接脱网跑路,得坚持住,甚至还要帮电网一把。
我刚开始接触风电那会儿,很多老外工程师管这个叫“ride through”,意思是“骑过去”。你想想看,电网出故障就像路上有个大坑,你不能绕道(脱网),得硬着头皮骑过去。这就是LVRT的核心思想。
具体来说,LVRT要求风机在电网电压跌落到一定深度时,保持并网运行一段时间。等电网故障清除、电压恢复后,风机还要能正常发电。不能一看到电压低了就跳闸,那电网就彻底崩了。
3.2 标准要求有哪些?
国内的标准,主要看GB/T 19963.1-2021。国际上常用的是E.ON、Grid Code这些。我挑几个关键点说说。
| 参数 | 典型要求 | 说明 |
|---|---|---|
| 电压跌落深度 | 20% 额定电压 | 最低能撑到0.2 pu |
| 持续时间 | 625 ms | 故障持续时间内不能脱网 |
| 恢复时间 | 2~3秒 | 电压恢复到90%以上 |
| 无功电流注入 | 每跌落1%注入2%无功电流 | 支撑电网电压恢复 |
核心要点:电压跌得越狠,你注入的无功电流就得越多。这是硬指标,躲不掉的。
我记得有一次做型式测试,第三方检测机构拿了个标准曲线过来,要求我们风机在0.2 pu电压下撑620 ms。当时我们留了点余量,做到了650 ms。嗯,这个余量很重要,后面我会讲为什么。
3.3 DFIG在电网故障下的行为特性
双馈风机(DFIG)跟永磁直驱不一样。它的定子直接连电网,转子通过变流器连电网。这个结构决定了它在故障下的行为很特殊。
3.3.1 故障瞬间发生了什么?
电网电压突然跌落,定子磁链不能突变。这就产生了一个直流分量。这个直流分量在转子侧会感应出很大的电动势。我见过实测数据,转子电压能飙到正常值的3~5倍。
为什么会这样?
你想想看,定子磁链是旋转的,转子也在转。正常情况下,两者相对速度很小。但故障时定子磁链里多了个直流分量,这个分量相对于转子是高速旋转的。根据法拉第电磁感应定律,速度越快,感应电压越高。
警告:这个感应电压如果超过变流器直流母线电压,就会导致转子侧变流器过流、过压。严重时直接烧IGBT模块。我曾经见过一个现场,故障后转子侧变流器炸了,拆开一看,IGBT模块的铜基板都熔化了。
3.3.2 转子电流的“失控”现象
故障发生后,转子电流会急剧增大。正常情况下转子电流也就几百安培,故障时能冲到上千安培。而且这个电流里包含两个分量:
- 工频分量:跟正常运行时类似,但幅值大很多
- 衰减直流分量:由定子磁链直流分量感应产生,随时间衰减
这两个分量叠加在一起,转子电流波形会变得很难看。我习惯用示波器抓波形,一眼就能看出是不是进入了LVRT模式。
3.3.3 有功功率与无功功率的“跷跷板”
故障期间,标准要求优先发无功。有功功率可以降低,甚至降到零。这就好比一个跷跷板,无功上去了,有功就得下来。
我做过一个仿真,故障前风机发1 MW有功、0 Mvar无功。故障后0.5秒内,有功降到0.2 MW,无功升到0.8 Mvar。这个切换过程必须平滑,不能有冲击。
个人经验:切换的时候要注意变流器的电流限幅。我曾经遇到过一个问题,无功电流指令给得太猛,导致总电流超过变流器额定值,结果过流保护动作了。后来我加了个动态限幅环节,根据当前有功电流实时计算无功电流上限,问题就解决了。
3.4 核心逻辑:LVRT控制策略
下面这张图是我自己画的,展示了DFIG在LVRT过程中的核心控制逻辑。
从图上可以看出,核心就是两步:检测到故障后,先判断电压是否低于0.9 pu。如果是,立刻切到LVRT模式。在这个模式下,无功电流优先,有功电流靠后。
3.5 避坑指南
我做了这么多年风电,踩过的坑不少。这里分享几个跟LVRT相关的:
- 转子侧过流保护整定:我曾经把过流保护整定值设得太接近额定值,结果LVRT时频繁误动。后来我留了1.5倍裕量,再也没出过问题。
- Crowbar电路设计:早期DFIG都用Crowbar来保护转子侧。但Crowbar动作后风机就变成异步发电机了,会吸收无功。现在主流做法是用改进型控制策略,尽量不触发Crowbar。
- 锁相环(PLL)动态响应:故障时电网电压相位会跳变,PLL如果响应太慢,会导致电流控制失准。我建议PLL带宽设到20~30 Hz,既能快速跟踪,又不会引入噪声。
总结一下:LVRT不是能不能撑住的问题,而是撑住的同时还要给电网帮忙。无功电流注入是硬指标,有功电流可以牺牲。控制策略的核心是快速检测、准确切换、平滑恢复。
嗯,这一章的内容就到这里。LVRT这块水很深,后面讲具体控制算法时还会再深入。