一、集电线路防雷概述
1.1 集电线路在风电场/光伏电站中的角色
集电线路,说白了就是电站的"血管"。
在风电场里,风机发的电是690V或者35kV。光伏电站呢,逆变器出来一般是0.4kV或者800V。这些电不能直接送到电网——电压太低,损耗太大。所以需要集电线路把这些分散的电能汇集起来,送到升压站,升到110kV、220kV再并网。
我参与过不少项目,见过最典型的配置是这样的:一个50MW的风电场,大概有20台风机,每台风机配一台箱变。箱变把690V升到35kV,然后通过集电线路把十几台风机串起来,最后汇到升压站的35kV母线。光伏电站也类似,只是把风机换成了逆变器和箱变。
集电线路的形式主要有两种:
- 架空线路——成本低,故障好找,但容易遭雷
- 电缆线路——可靠性高,但造价贵,故障难定位
我个人习惯,在雷暴日超过40天的地区,优先考虑电缆。但现实是,很多项目为了省钱,还是用架空线。嗯,这就给防雷埋下了隐患。
1.2 雷击对集电线路的危害
雷击的危害,我分三类来讲:
1.2.1 直击雷
雷直接打在导线上。这个最狠,雷电流几十千安甚至上百千安。后果是什么?绝缘子闪络、导线断股、甚至断线。我在内蒙古一个风电场就遇到过,一场雷暴下来,三根导线断了俩,抢修了整整三天。
1.2.2 感应雷
雷打在杆塔或者附近地面,电磁感应在线路上产生过电压。这个电压虽然没直击雷那么高,但也能达到几十千伏。对于35kV线路,绝缘水平也就185kV左右,感应雷过电压很容易造成绝缘子闪络。
1.2.3 雷电反击
雷打在杆塔上,雷电流通过杆塔入地。如果接地电阻太大,塔顶电位会升得很高,然后从塔顶向导线放电。这就是反击。我曾经在云南一个项目上,测到杆塔接地电阻有30多欧姆,雷雨季跳闸率是正常线路的5倍。后来把接地电阻降到10欧姆以下,跳闸率才降下来。
关键数据:
- 35kV集电线路的绝缘水平:185kV(雷电冲击耐压)
- 雷电流幅值范围:10kA~200kA(我国大部分地区)
- 杆塔接地电阻要求:一般≤10Ω,高土壤电阻率地区≤30Ω
1.3 防雷保护的基本原则
防雷这件事,说白了就四个字:疏导、均压、隔离、限幅。
- 疏导——给雷电流一条顺畅的入地路径。接地网、避雷线、避雷器都是干这个的。
- 均压——让各点电位尽量相等,避免电位差造成闪络。均压环、接地网格就是干这个的。
- 隔离——把雷电和敏感设备隔开。比如电缆进线加装避雷器,变压器加装浪涌保护器。
- 限幅——把过电压限制在设备能承受的范围内。避雷器就是干这个的。
我总结了一个口诀,方便大家记:"接地要低,路径要短,保护要全,配合要好"。
避坑指南:我曾经见过一个项目,避雷器装了不少,但接地网没做好。结果雷一来,避雷器动作了,但雷电流泄不出去,照样把设备打坏了。所以记住:接地是防雷的根基,根基不牢,地动山摇。
1.4 防雷保护的设计流程
设计流程,我一般按五步走:
- 收集基础资料——雷暴日数据、土壤电阻率、线路路径、设备参数。这些数据不全,设计就是瞎搞。
- 确定防雷等级——根据雷暴日数和线路重要性,确定防雷等级。一般分三级:重要线路、一般线路、次要线路。
- 选择防雷措施——包括架设避雷线、安装避雷器、降低接地电阻、加强绝缘等。具体选哪种,要看技术经济比较。
- 计算校验——用ATP-EMTP或者CDEGS软件仿真,校验耐雷水平是否达标。我习惯用ATP-EMTP,算得准,就是建模麻烦点。
- 施工图设计——把计算结果落实到图纸上,包括杆塔接地形式、避雷器安装位置、接地网布置等。
下面这张图,是我自己画的防雷设计流程,你一看就明白:
注意:设计流程不是死板的。有时候你算完发现耐雷水平不够,就得回头调整防雷措施。这个迭代过程很正常,别嫌麻烦。我做过一个项目,来回算了五遍才达标。
1.5 几个关键参数的理解
| 参数名称 | 典型值 | 说明 |
|---|---|---|
| 耐雷水平 | 35kV线路:40~75kA | 线路能承受的最大雷电流,超过这个值就会闪络 |
| 雷击跳闸率 | 目标值:≤0.5次/100km·年 | 每100公里线路每年因雷击跳闸的次数 |
| 保护角 | 一般≤25° | 避雷线对导线的保护角度,越小保护效果越好 |
| 接地电阻 | 一般≤10Ω | 杆塔接地电阻,直接影响反击耐雷水平 |
这些参数,你设计的时候一定要心里有数。我见过不少新手,拿着规范就往上套,结果算出来跳闸率超标,又得返工。其实你想想看,这些参数之间是相互关联的——接地电阻小了,耐雷水平就高了;保护角小了,绕击率就低了。搞懂了这些关系,设计才能游刃有余。
个人经验:我建议你在做设计之前,先花半天时间把雷暴日数据和土壤电阻率数据核实清楚。这两个数据不准,后面全是白干。我曾经在一个项目上,设计院给的土壤电阻率是200Ω·m,结果现场实测是800Ω·m,整个接地设计都得重来。