第一章 雷电原理与危害
1.1 雷电的形成机制
说到雷电,我做了二十多年防雷接地,每次跟年轻工程师聊这个,都喜欢先问一个问题:雷到底是怎么来的?
其实原理并不复杂。雷雨云内部,冰晶和霰粒相互碰撞摩擦,正电荷往上跑,负电荷往下沉。云层底部聚集了大量负电荷,地面感应出正电荷。这就像一个大电容,云和地之间就是电容的两个极板。
当电场强度达到一定程度——大概每米300万伏左右——空气就被击穿了。先是一道微弱的先导放电,从云层往下试探着走。我习惯叫它「探路者」。这个探路者走走停停,分叉很多,就像树根一样往下延伸。
等它接近地面时,地面上的突出物(比如铁塔、风机)会向上发射一个回击。两股电流一碰,轰的一声,主放电通道就形成了。这就是我们看到的闪电。
关键数据:一次闪电的电流峰值可达几十到几百千安,持续时间虽然只有几十微秒,但能量巨大。我在西北一个风场见过一次雷击,直接把塔筒上的避雷针熔掉了小半截。
1.2 雷电的分类
雷电按作用方式,主要分三类。我一个个说。
1.2.1 直击雷
直击雷就是雷直接打在设备上。说白了,雷电流从云层出发,经过你的设备,再流入大地。这是最直接、破坏力最大的一种。
直击雷的电流波形很陡,上升时间只有几微秒。峰值电流可以到200kA以上。你想想看,这么大的电流从你的集电线上流过,会是什么后果?
注意:直击雷虽然概率低,但一旦发生,基本就是毁灭性的。我见过一个35kV铁塔被直击雷击中,横担直接炸飞了。
1.2.2 感应雷
感应雷比直击雷常见得多。它不直接打中设备,而是通过电磁感应来搞破坏。
雷电流在放电通道中流动时,会在周围空间产生很强的电磁场。这个变化的电磁场会在附近的金属导体上感应出电压和电流。你想想,几十千安的雷电流,产生的磁场有多强?
感应雷又分两种:
- 静电感应:雷云接近时,线路上的电荷被感应出来。雷云放电后,这些电荷突然失去束缚,形成过电压波。
- 电磁感应:雷电流变化时,附近的线路就像变压器的次级线圈,感应出很高的电压。
我在一个山地风场做过统计,80%以上的雷击跳闸都是感应雷引起的。直击雷反而少。
1.2.3 球形雷
球形雷比较罕见,但我确实遇到过两次。一次在内蒙古,一次在云南。它就像一个发光的球,直径十几到几十厘米,飘在空中,能持续几秒钟甚至更久。
球形雷的机理到现在还没有完全搞清楚。学术界有等离子体说、微波辐射说等等。我个人更倾向于认为它是雷电通道中残留的高温等离子体团。
球形雷的危害方式很特别。它不一定会直接放电,但碰到设备就可能爆炸。我云南那个项目,球形雷飘进开关站,炸了一台断路器。
1.3 雷电对集电线路的危害形式
雷电对集电线路的危害,我习惯归纳为三种效应。这三种效应往往同时发生,但破坏的侧重点不同。
1.3.1 热效应
雷电流通过导体时,会产生焦耳热。公式很简单:Q = I²Rt。但雷电流的I很大,t很小,所以热量集中在极短的时间内释放。
热效应会造成:
- 导线熔断:雷电流超过导线的热稳定极限
- 接点烧蚀:接触电阻大的地方,局部温度极高
- 绝缘老化:热冲击加速绝缘材料劣化
经验之谈:我曾经处理过一个故障,35kV电缆终端头炸了。拆开一看,是雷电流在电缆接头处产生高温,把绝缘烧穿了。从那以后,我特别强调电缆接头的工艺质量。
1.3.2 机械效应
雷电流产生的机械力,主要来自两个方面:
- 电动力:两根平行导线通反向电流时,会产生排斥力。雷电流几十千安,这个力非常大。
- 冲击波:雷电通道内的空气被瞬间加热到几万度,急剧膨胀,产生冲击波。这就是雷声的来源。
机械效应会造成:
- 导线断股或断线
- 铁塔构件变形
- 绝缘子炸裂
- 避雷线断线
嗯,这里要注意。机械效应往往和热效应叠加在一起。比如导线先被加热软化,再被电动力拉断。我见过一个案例,LGJ-120的导线,雷击后断成两截,断口处有明显的熔化痕迹。
1.3.3 电磁效应
电磁效应是感应雷的主要破坏方式。雷电流变化率di/dt很大,会在周围空间产生强烈的电磁脉冲(LEMP)。
电磁效应的影响:
- 在二次回路上感应出过电压,击穿控制电缆绝缘
- 干扰通信信号,导致保护误动或拒动
- 损坏电子设备,比如风机控制系统、逆变器
核心观点:电磁效应是集电线路防雷中最容易被忽视的环节。很多人只关注直击雷防护,却不知道感应雷通过电磁耦合进来的过电压,才是导致二次设备损坏的主要原因。
1.4 知识体系总览
下面这张图,是我自己总结的本章知识框架。你可以把它当作一个思维导图来看。
1.5 本章小结
雷电对集电线路的危害,说白了就是三件事:热效应烧东西,机械效应打东西,电磁效应干扰设备。这三件事往往同时发生,互相加剧。
我个人的经验是,做防雷设计不能只盯着直击雷。感应雷才是日常运维中遇到最多的麻烦。你想想看,一个风场几十台风机,每年雷雨季节跳几次闸,大部分都是感应雷惹的祸。
后面的章节,我会详细讲怎么针对这些危害做防护设计。包括接闪器怎么布置、接地电阻怎么降、浪涌保护器怎么选型。这些都是我这些年踩过的坑、总结出来的经验。
一句话记住本章:雷电不可怕,可怕的是你不了解它。搞懂了雷电怎么来、怎么分类、怎么破坏,你才能对症下药。