一、低电压穿越概述:什么是低电压穿越?为什么需要低电压穿越?国内外并网标准对低电压穿越的要求。

1.1 什么是低电压穿越?

低电压穿越,英文叫 Low Voltage Ride Through,简称 LVRT。

说白了,就是当电网发生故障、电压突然跌到很低的时候,咱们的风机或者光伏逆变器不能直接脱网停机,而是要坚持挂在网上,继续运行一小段时间,同时还要给电网提供一些无功支撑,帮电网把电压拉回来。

我刚开始接触这个概念时,觉得挺反直觉的。你想想看,电网都出问题了,电压都掉到 20% 了,你还让设备硬撑着,这不是容易烧设备吗?

嗯,这里要注意,低电压穿越不是让设备一直硬扛。它是有时间限制的。比如电网电压跌到 0.2 pu,你只需要坚持 0.15 秒,然后就可以脱网了。这 0.15 秒,就是给电网保护系统争取的黄金时间。

核心定义:低电压穿越是指当电力系统发生故障导致并网点电压跌落时,发电设备(风电机组、光伏逆变器等)能够保持并网运行,并向电网提供无功功率支持,直到电网电压恢复正常的能力。

1.2 为什么需要低电压穿越?

这个问题,我当年在西北一个风电场调试时体会特别深。

那时候国内对低电压穿越要求还不严,电网一抖,整个风场几十台风机全跳了。结果呢?电网失去大量有功支撑,频率往下掉,电压更稳不住,最后导致更大范围的停电。

所以,低电压穿越的必要性,我总结为三点:

  • 防止连锁脱网:如果所有新能源设备在电压跌落时都跳闸,电网会瞬间失去大量电源,导致频率崩溃,引发大面积停电。这就像多米诺骨牌,一个倒了,全倒了。
  • 支撑电网恢复:设备在低电压期间向电网注入无功电流,可以帮助抬升电压,加速电网恢复。说白了,就是让电网自己「喘口气」。
  • 提高新能源渗透率:没有低电压穿越能力,电网公司根本不敢让太多新能源接入。你想想看,一个动不动就脱网的电源,谁敢用?

个人经验:我在新疆做项目时,遇到过电网单相接地故障,电压跌到 0.3 pu。当时风机如果直接脱网,整个区域会损失 200MW 的出力。幸好我们提前做了 LVRT 改造,风机撑了 0.6 秒,电网保护动作切除故障后,电压就恢复了。那次之后,我再也不敢轻视 LVRT 了。

1.3 国内外并网标准对低电压穿越的要求

不同国家的标准,要求其实大同小异,但细节上各有侧重。我挑几个典型的说说。

1.3.1 中国标准(GB/T 19963.1-2021)

国内标准,说白了就是参考了德国标准,但结合了咱们电网的实际情况。

核心要求是这样的:

  • 当并网点电压跌至 0.2 pu 时,风电机组应能不脱网连续运行 0.625 秒
  • 当电压在 0.2 pu ~ 0.9 pu 之间时,按线性关系确定运行时间
  • 电压跌落后,需要向电网注入无功电流,电流大小按电压跌落深度计算

我建议你记住这个关键点:电压跌得越深,需要注入的无功电流就越大。具体公式是:

Iq ≥ 1.5 × (0.9 - Ut) × In   (当 0.2 ≤ Ut ≤ 0.9 时)
其中:
Iq - 无功电流
Ut - 并网点电压标幺值
In - 额定电流

1.3.2 德国标准(E.ON 2006)

德国标准是 LVRT 的鼻祖。我记得当年看 E.ON 的曲线图时,第一反应是:这要求也太严了吧?

  • 电压跌至 0.15 pu 时,要求持续运行 0.15 秒
  • 电压在 0.15 pu ~ 0.9 pu 之间,按曲线要求运行
  • 故障清除后,有功功率恢复速率不低于 10% 额定功率/秒

避坑指南:我曾经在对比中德标准时发现,德国标准对电压恢复后的有功恢复速率要求更严格。国内标准早期版本没有这个要求,导致很多设备在电压恢复后有功爬坡太慢,影响了系统频率恢复。后来 GB/T 19963.1-2021 也加入了类似要求。

1.3.3 美国标准(FERC Order 661-A)

美国标准相对宽松一些:

  • 电压跌至 0.15 pu 时,要求持续运行 0.625 秒
  • 对无功电流注入没有强制要求,只建议提供无功支持

1.3.4 各国标准对比

标准 最低电压(pu) 持续时间(s) 无功电流要求 有功恢复速率
中国 GB/T 19963.1-2021 0.20 0.625 强制要求 ≥10%/s
德国 E.ON 2006 0.15 0.15 强制要求 ≥10%/s
美国 FERC 661-A 0.15 0.625 建议 无明确要求

1.4 低电压穿越的核心逻辑

为了让你更直观地理解 LVRT 的整体逻辑,我画了一张流程图。这张图是我做项目时常用的思路框架。

低电压穿越核心逻辑流程图 电网正常运行 检测到电压跌落 电压 < 0.9 pu? 继续正常运行 进入 LVRT 模式 注入无功电流 保持并网运行 是否超过 规定时间? 继续 LVRT 允许脱网

这张图的核心逻辑很简单:检测到电压跌落 → 判断是否低于阈值 → 进入 LVRT 模式 → 注入无功电流 → 判断是否超时 → 超时则允许脱网,否则继续支撑。

我个人习惯把这个流程记在脑子里,因为做 LVRT 控制策略时,每一步都对应着具体的代码实现和参数整定。

1.5 本章小结

低电压穿越,说白了就是让新能源设备在电网故障时「扛得住、撑得起」。扛得住是指不脱网,撑得起是指给电网提供无功支持。

国内外标准虽然细节不同,但核心思想一致:电网优先,设备其次。你想想看,如果每个设备都只顾自己,电网一有问题就跳闸,那整个电力系统就没法稳定运行了。

嗯,这一章的内容就到这里。下一章我们会深入讲 LVRT 的控制策略,包括无功电流的计算、有功功率的限幅、以及锁相环在低电压下的表现。这些内容,我在调试现场踩过不少坑,到时候跟你好好聊聊。

个人建议:如果你是刚入门,建议先把本章的 LVRT 核心逻辑流程图记熟。这个框架能帮你理解后续所有控制策略的设计思路。我在带新人时,都是先让他们画这张图,画明白了,后面就好办了。


公众号:蓝海资料掘金营,微信deep3321