第三章 传感器与检测技术:温度、压力、流量、液位、位移

各位同行,大家好。这一章我们聊聊传感器。说实话,做自控这么多年,我最大的体会就是:系统好不好,全看传感器测得准不准。你算法写得再漂亮,执行器再高级,传感器给的数据是错的,那整个系统就是空中楼阁。

今天咱们就把温度、压力、流量、液位、位移这五类最常用的传感器,从原理到选型,再到信号调理,一次性讲透。

3.1 温度传感器:热电偶与热电阻

温度测量,我接触最多的就是热电偶和热电阻。这两兄弟各有各的脾气。

3.1.1 热电偶

原理其实很简单:两种不同金属导体接成回路,两个接点温度不同时,回路里就会产生热电势。这个电势大小跟温差有关。说白了,就是利用温差发电

我个人习惯,现场测温范围超过300℃时,首选热电偶。K型(镍铬-镍硅)最常用,便宜皮实。S型(铂铑10-铂)精度高,但贵,我一般用在关键工艺点。

我的经验:热电偶的冷端补偿千万别忽略。我曾经在一个项目里,现场温度一直偏低2℃,查了半天,原来是补偿导线接反了。嗯,这种低级错误,犯一次就记住了。

3.1.2 热电阻

热电阻的原理更直接——金属的电阻随温度变化。Pt100最经典,0℃时电阻100Ω,每升高1℃电阻增加约0.385Ω。

你想想看,热电阻的线性度比热电偶好多了,所以中低温(-200℃~500℃)场合,我基本都用Pt100。但要注意,热电阻有自热效应,电流太大会自己发热,导致测量偏高。

类型 测温范围 精度 响应速度 典型应用
K型热电偶 -40~1200℃ ±1.5℃ 工业炉、管道
S型热电偶 0~1600℃ ±0.5℃ 高温反应釜
Pt100热电阻 -200~600℃ ±0.1℃ 空调、冷库

3.2 压力传感器:应变式与压阻式

压力测量,说白了就是测力。我最早接触的是弹簧管压力表,后来才换成电子式的。

3.2.1 应变式压力传感器

原理:金属应变片贴在弹性体上,压力使弹性体变形,应变片电阻跟着变。通过电桥电路把电阻变化转成电压信号。

我记得有个项目,液压系统压力波动特别大,普通应变式传感器扛不住,我换成了溅射薄膜式,寿命长了不少。

3.2.2 压阻式压力传感器

利用硅的压阻效应。硅片受到压力时,内部载流子迁移率变化,电阻率改变。这种传感器体积小、灵敏度高,但温度漂移是个问题。

避坑指南:我曾经选型时没注意介质兼容性,把压阻式传感器用在腐蚀性介质里,结果膜片被腐蚀,数据全乱套。后来学乖了,选型前一定确认:介质是什么?温度多少?有没有腐蚀性?

3.3 流量传感器:电磁、涡街与差压

流量测量,我个人觉得是传感器里最头疼的。为什么?因为流体状态太复杂了。

3.3.1 电磁流量计

原理:法拉第电磁感应定律。导电液体在磁场中流动,产生感应电动势,大小跟流速成正比。

我建议,只要介质导电率≥5μS/cm,优先考虑电磁流量计。它没有压损,精度高,而且不怕脏污。但要注意,它测不了气体和油

3.3.2 涡街流量计

原理:流体中放置一个旋涡发生体,下游会产生交替的旋涡。旋涡频率跟流速成正比。说白了,就是数旋涡个数

涡街流量计适合蒸汽、气体测量。我在蒸汽计量项目里用过,效果不错。但要注意,它需要足够长的直管段——上游10D,下游5D(D是管径)。

3.3.3 差压流量计

原理:流体通过节流装置(孔板、喷嘴等)时,产生差压,差压的平方根跟流量成正比。

差压流量计最古老,也最成熟。但它的缺点很明显:量程比窄,一般只有3:1。而且孔板容易磨损,磨损后精度就下降了。

类型 适用介质 量程比 精度 直管段要求
电磁 导电液体 10:1~100:1 ±0.5%
涡街 气体、蒸汽 10:1~20:1 ±1.0%
差压 液体、气体 3:1~5:1 ±1.5%

3.4 液位传感器:静压式与雷达式

液位测量,说白了就是知道罐子里还有多少料。

3.4.1 静压式液位计

原理:液体底部压力 = ρgh。测出压力,知道密度,就能算出液位高度。

我建议,敞口罐用静压式最划算。但要注意,如果液体密度变化大(比如不同批次产品密度不同),那测出来就不准了。

3.4.2 雷达液位计

原理:发射电磁波,遇到液面反射回来,测时间差。电磁波速度是光速,所以精度很高。

雷达液位计现在越来越普及。我记得有个项目,罐子里有蒸汽、有泡沫,超声波液位计根本没法用,换成雷达后,问题迎刃而解。

选型要点:
  • 介质介电常数:雷达液位计要求介电常数≥1.5,否则反射信号太弱
  • 安装位置:避开进料口,防止物料冲击
  • 盲区:雷达液位计顶部有一段盲区,安装时要算好

3.5 位移传感器:电感式与光栅式

位移测量,在位置控制、尺寸检测里用得最多。

3.5.1 电感式位移传感器

原理:铁芯在线圈里移动,改变线圈电感量。通过测量电感变化,算出位移。

电感式传感器皮实耐用,不怕油污。我曾在振动台测试项目里用过,精度够用,但响应速度一般。

3.5.2 光栅式位移传感器

原理:利用莫尔条纹。两块光栅相对移动时,透过光强周期性变化。数条纹个数,就知道位移量。

光栅尺精度高,分辨率能达到微米级。但要注意,它怕灰尘、怕振动。我在数控机床项目里用过,效果很好,但得定期清洁光栅表面。

3.6 信号调理与变送器

传感器出来的信号,通常很微弱,或者不是标准信号。这时候就需要信号调理和变送器。

3.6.1 信号调理做什么?

  • 放大:把mV级信号放大到V级
  • 滤波:滤掉高频噪声
  • 隔离:防止干扰串入
  • 线性化:把非线性信号转成线性

我个人习惯,热电偶信号一定要做冷端补偿和线性化。Pt100信号要注意三线制接法,消除导线电阻影响。

3.6.2 变送器

变送器的作用,就是把传感器信号转成标准信号。最常见的是4-20mA。

为什么是4-20mA?4mA代表零值,20mA代表满量程。4mA的好处是:如果线路断了,电流变成0mA,系统能检测到故障。这叫断线检测

我的建议:现场布线时,4-20mA信号线尽量用屏蔽双绞线,屏蔽层单端接地。我曾经因为屏蔽层两端接地,引入了地环路干扰,折腾了两天才解决。

3.7 知识体系总览

下面这张图,是我梳理的本章知识结构。你一看就明白各类传感器之间的关系了。

传感器与检测技术知识体系 传感器与检测技术 温度传感器 压力传感器 流量传感器 液位传感器 位移传感器 热电偶 热电阻 应变式 压阻式 电磁 涡街 差压 静压式 雷达式 电感式 光栅式 信号调理与变送器 放大·滤波·隔离 4-20mA标准输出 选型核心:量程、精度、介质兼容性、环境条件

这张图把五大传感器、它们的子类型,以及信号调理与变送器串在了一起。你选型的时候,就按这个框架来思考:先确定测什么(温度/压力/流量/液位/位移),再选具体原理,最后考虑信号怎么传回PLC或DCS。

好了,这一章就到这里。传感器这东西,纸上谈兵没用,多去现场摸一摸、看一看,比什么都强。


专注资料整理